EIB/ KNX Error Sending IR Code

PostPosted: Tue 7. Apr 2009, 08:24
by Rocco
Hallo zusammen,
meine EiB-Installation (Beleuchtung etc) lässt sich nicht über die IrTrans-Ethernetmodule steuern.
Ich erhalte aber immer nur bei EiB (alle anderen Geräte, Fernseher, Beamer etc funktionieren einwandfrei) folgende Fehlermeldung:
Error Sending IR Code
Ich habe auch schon versucht die EiB-Befehle neueinzulesen. Dies führte zu dem gleichen Ergebnis.
Die Infrarotbefehle werden über interne HTML-Seiten gesendet.
Folgende Geräte der EiB-Installation sind vorhanden:

http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/ABB_ibus_KNX/Oesterreich_Schweiz/_HTML/product_9AAC132225.htm

http://www.busch-jaeger.de/de/fernsteuerung/ferncontrol.htm

Die Infrarotbefehle habe ich über den Lernmodus der IrTrans-Ethernetmodule und drücken der Tasten auf der Busch & Jäger Fernbedienung eingelesen.
Alle anderen Infrarotbefehle (Fernseher etc.) geben eine positive Rückmeldung (IR Code sent)

Ich verstehe nur nicht warum die einen Befehle eine positive Rückmeldung geben und nur EiB eine negative Rückmeldung. Ich habe alle Infrarotbefehle nach dem gleichen Schema eingelesen.

Hat jemand von euch da schon Erfahrung mit gesammelt?
Besten Dank

Rocco

Re: EIB/ KNX Error Sending IR Code

PostPosted: Tue 7. Apr 2009, 10:33
by IRTrans
Hallo,
es handelt sich bei der Fehlermeldung sicherlich nicht um ein Problem beim Senden des Codes sondern die Codes werden nicht gefunden:

Das Lernen der Codes alleine genügt nicht, die Codes müssen außerdem über den IRTrans GUI Client hochgeladen werden.
Hierzu müssen alle benötigten Fernbedienungen ausgewählt und dann in einem geflasht werden.

Gruß, IRTrans